AdminДата: Воскресенье, 22.07.2018, 11:59 | Сообщение # 561
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 3932
Статус: Offline
Поздравляю!!! 
Сколько все-таки бывает нюансов в разработке и сколько на этом "набивается шишек".  Per aspera ad astra  biggrin
 
ZooluДата: Воскресенье, 22.07.2018, 20:00 | Сообщение # 562
Группа: Модераторы
Сообщений: 477
Статус: Offline
Admin, в нашем деле скорее все получается per rectus))))
 
AlexAWДата: Понедельник, 23.07.2018, 06:20 | Сообщение # 563
Группа: Участники
Сообщений: 218
Статус: Online
Мне всетаки ближе выражение - Благословенны трудности! Ими растем!
Но вот путь их преодоления действительно часто проходит как то в "обратном" направлении ))))))
 
123ksnДата: Понедельник, 23.07.2018, 13:13 | Сообщение # 564
Группа: Участники
Сообщений: 471
Статус: Offline
Цитата AlexAW ()
Установка в линию связи ограничительных резисторов и супрессоров значительно снизит вероятность этих проблем. Можно еще самовостанавливающиеся предохранители и воткнуть
Здравствуйте. Хотел бы уточнить... Это проверенные на собственном опыте рекомендации или теоретические умозаключения. В молнии заключено миллионы вольт напряжения и миллионы ватт энергии. Я видел свои MAX485 после попадания бог знает где молнии в линию 220в.  Не думаю, что резисторы, супрессоры и прочая электроника просто выживут в таком аду, не говоря уже о том, что что-то спасут даже ценой своей смерти (предохранитель). По крайне мере у меня сгоревшие предохранители не спасли ни компьютер, ни MAX485.
Но я не специалист в данном вопросе, поэтому спрашиваю.
 
AlexAWДата: Понедельник, 23.07.2018, 13:44 | Сообщение # 565
Группа: Участники
Сообщений: 218
Статус: Online
Цитата 123ksn ()
Хотел бы уточнить...
От попадания молнии в сеть, особенно не в городских условияж (где молнезащита зданий как правило отсутствует), не спасут ни супрессоры с предохранителями, ни разрядники, ничто либо еще.
В ситуации когда горит все что воткнуто в розетку, зачастую ничто не спасает. Но такая ситуация редкая.

Часто МАХсы дохнут от пробоя наведенным на линию связи электричеством, с очень незначительными токами но высоким напряжением. Например когда гроза проходит где нибудь в в полу километре, В этих случаях супрессор спасает однозначно. Спасают они от неграмотного включения устройств, например без предварительного уравнивания потенциалов общего провода. (в разумных пределах конечно - от прямого попадания фазного напряжения тоже скорее всего не спасет) Я как то палил МАХсы и в китайском свистке и в своем устройстве при подключении к компу. тк в китайском свистке были выведены только провода А и В, а питал я устройство от внешнего импульсного источника питания. Создалась разность потенциалов при подключении из за разряда фильтрующих емкостей сетевого фильтра БП компьютера. Вот в этой ситуации супрессоры точно бы спасли...

Схемотехника защиты давно разработана, и применяется, в той или иной разновидности, практически во всех промышленных устройствах.
Теорию можно почитать например вот в этой полезной книжке. Я бы предложил Admin положить ее в файлообменник в раздел справочных материалов
Прикрепления: modbus_network_.zip(1.83 Mb)


Сообщение отредактировал AlexAW - Понедельник, 23.07.2018, 14:06
 
123ksnДата: Понедельник, 23.07.2018, 16:29 | Сообщение # 566
Группа: Участники
Сообщений: 471
Статус: Offline
Спасибо за развернутый ответ.
 


AdminДата: Понедельник, 23.07.2018, 17:44 | Сообщение # 567
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 3932
Статус: Offline
Цитата AlexAW ()
Я бы предложил Admin положить ее в файлообменник в раздел справочных материалов

Спасибо, добавил - http://electromost.com/load....1-0-602

К сожалению, тоже часто приходится сталкиваться с этой проблемой на работе во время сезонов гроз. Устройства телемеханики контактной сети в большинстве случаев питаются от КТП воздушных ЛЭП 10 кВ, И что происходит на низкой стороне КТП во время попадания молнии, думаю пояснять нет смысла, и так все понятно. Те меры защиты, которые спасают от различных "штатных" импульсных перенапряжений (ОПН, УЗИП, разрядники, варисторы , супрессоры, изолирующие трансформаторы и т.д.) фактически бессильны в случае близкого попадания в ЛЭП разряда молнии.
Для каналов связи уже давно используем оптику, поэтому по этим цепям проблем нет. А вот питание по оптике не подашь biggrin
 