BarmaleyДата: Понедельник, 15.10.2012, 12:42 | Сообщение # 1
Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Статус: Offline
Объясните кто в курсе, такой момент - дифавтомат - это УЗО и автоматический выключатель "в одном флаконе". Всюду читаю, что УЗО не защищает от короткого замыкания. Тогда почему на УЗО указан номинальный ток? Допустим 25А/30 мА. Что значит 25А?
 
AdminДата: Понедельник, 15.10.2012, 17:26 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 3184
Статус: Offline
Ну что же, вопрос очень даже логичный. Но тем не менее, значение тока, указанного на УЗО, имеет очень важное значение. Читаем здесь:

"Необходимо отметить один важный момент, касающийся параметров УЗО. Многих вводит в заблуждение номинальный ток нагрузки, нанесённый на корпусе устройства, и его принимают за такой же параметр, как и в автоматическом выключателе. Однако этот параметр в УЗО характеризует только его «пропускную токовую способность», может этот выражение и не совсем корректное, но я его ввёл для доступности понятия термина «номинальный ток нагрузки УЗО». Ток нагрузки УЗО ограничить не в состоянии и его необходимо защищать от токовых перегрузок и токов короткого замыкания автоматическими выключателями, которые как раз и обеспечивают защиту и от перегрузки по току, и от токов КЗ. Ток нагрузки УЗО следует выбирать так, чтобы он был на ступень (номинального ряда токов) больше номинала тока автоматического выключателя защищаемой линии. То есть, если имеется нагрузка, защищенная автоматическим выключателем на ток 16 Ампер, то УЗО следует выбирать на ток нагрузки 25 Ампер."
 
BarmaleyДата: Пятница, 19.10.2012, 13:59 | Сообщение # 3
Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Статус: Offline
Теперь все понятно, спасибо! biggrin
 