val21140Дата: Вторник, 30.04.2013, 09:16 | Сообщение # 801
Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Статус: Offline
В 4-ячейки #102#  Формат вечером проверю.
 
AdminДата: Вторник, 30.04.2013, 11:45 | Сообщение # 802
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 3177
Статус: Offline
Как вариант, возможно не успевает притди ответ на запрос - проверьте телефоном, возвращается ли ответ на запрос баланса в течении 10 секунд или это занимает больше времени.

А вообще, что бы не гадать, самый правильный вариант - посмотреть в терминальной программе, какие команды выдает микроконтроллер и что принимает GSM модуль.

Добавлено в 17.55: val21140, во вложении прошивка под М10. В ячейку выбора модуля записывается единица (под SIM900D). Тестируем, о результатах сообщаем здесь.
Прикрепления: 1_5_m10.zip(4Kb)
 


val21140Дата: Вторник, 30.04.2013, 21:41 | Сообщение # 803
Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Статус: Offline
Спасибо за помощь. Дозвон идёт СМС приходят. Осталась проблема с балансом. Через 2дня протестирую через терминал,отпишусь.
Может кому пригодится печатка под М10. Да и схема в EAGLE.
Прикрепления: m10.lay(79Kb) · 7694457.sch(494Kb) · 5559039.png(30Kb)


Сообщение отредактировал Admin - Среда, 01.05.2013, 14:02
 


AdminДата: Среда, 01.05.2013, 13:51 | Сообщение # 804
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 3177
Статус: Offline
val21140, вот спасибо!!! У меня уже давно М10 без дела лежит, все никак руки не доходили печатку нарисовать. А стабилизатор LM317 нормально работает с этим модулем?
Не показанная на принципиальной схеме микросхема (которая есть на печатке) - это я так понимаю, МАХ3232?

И просьба ко всем у кого модуль SIM900D - проверьте, пожалуйста, с этим модулем работу прошивки для М10 (из сообщения №802). Меня интересует, будут ли с SIM900D отправляться SMS командой AT+CMSS=х (т.е. без точки с запятой в конце)
 
vasilijjДата: Среда, 01.05.2013, 21:35 | Сообщение # 805
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
Собрал и я это устройство, почти всё заработало сразу (не включается 4 канал ни при какой конфигурации), есть звонки, SMS-ки приходят, баланс счёта получает и присылает. Печатку разводил сам, контролер в PDIP корпусе, SIM 900D, прошивка версии 1.5, проверил прошивку 1_5_m10, SMS-ки у меня не приходили с этой прошивкой. С 4 каналом ещё сам не разобрался, но может есть мысли из-за чего он может не включатся. Автору большое спасибо за разработку устройства.
 
AdminДата: Среда, 01.05.2013, 22:05 | Сообщение # 806
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 3177
Статус: Offline
Цитата (vasilijj)
SIM 900D, прошивка версии 1.5, проверил прошивку 1_5_m10, SMS-ки у меня не приходили с этой прошивкой

Жаль. Значит, придется под М10 или отдельную прошивку оставлять или вводить в ячейку конфигурацию выбора модуля ещё одно значение: 0х00 (b'0000') - SIM300D, 0х01 (b'0001') - SIM300D, 0х03 (b'0011') - М10

Цитата (vasilijj)
С 4 каналом ещё сам не разобрался, но может есть мысли из-за чего он может не включатся.

Команды DTMF 4/* проходят?. Если да, то вероятные причины:

1. Неисправен порт PORTB,3 микроконтроллера
2. Неисправен транзисторный ключ (транзистор VT4 или резистор R20)
3. Обрыв обмотки реле К4
4. Диод подавления самоиндукции VD9 пробит или неправильно установлен (перепутана полярность).
5. Нет питания +12В на верхнем по схеме выводе обмотки реле К4
 
vasilijjДата: Четверг, 02.05.2013, 09:41 | Сообщение # 807
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
Admin, Спасибо за ответ, похоже у меня накрылся порт PORTB 3 микроконтроллера, команда DTMF проходит, на выходе контроллера ничего не меняется, в сообщении 4 канал отключен. С прошивкой 1_5_m10, SMS о состоянии выходов и счёта приходят, а вот при срабатывании датчиков, нет. Чтобы не менять контроллер, не могли бы Вы поменять в прошивке управление сиреной на 3 канал, пожалуйста.
 
AdminДата: Четверг, 02.05.2013, 13:30 | Сообщение # 808
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 3177
Статус: Offline
Цитата (vasilijj)
С прошивкой 1_5_m10, SMS о состоянии выходов и счёта приходят, а вот при срабатывании датчиков, нет

Да, все правильно инфо-смс в отличие от других смс формируется совершенно по-другому.

Цитата (vasilijj)
Чтобы не менять контроллер, не могли бы Вы поменять в прошивке управление сиреной на 3 канал, пожалуйста.

Сегодня вечером сделаю
 


AdminДата: Четверг, 02.05.2013, 18:26 | Сообщение # 809
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 3177
Статус: Offline
vasilijj, во вложении прошивка, где к сигнализации "подвязана" нагрузка №3 (PORTB,2). Когда скачаете, дайте знать, я эту прошивку удалю, что бы в дальнейшем не было путаницы.
Не забудьте установить в конфигурации свои параметры.
Прикрепления: 1_5_b2.zip(4Kb)
 
vasilijjДата: Четверг, 02.05.2013, 20:41 | Сообщение # 810
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
Спасибо за помощь. Теперь третий канал, при конфигурации срабатывания от сигналки, включается и по DTMF командам. Если третий канал включить
вручную, то после срабатывании и отрабатывания сигнализации, реле отключается и остаётся отключеным до SMS запроса о состоянии выходов, с приходом SMS третий канал опять включается (как-бы вспоминает что его раньше включили вручную).
 