alex152Дата: Среда, 06.02.2013, 13:15 | Сообщение # 421
Группа: VIP
Сообщений: 357
Статус: Offline
Цитата (123ksn)
Т.е. автор считает, что МК зависал (перегружался)? А как же сюда вписывается факт, что дозвон/СМС отправлялись?
Я исследовал тестовую версию 1.5, но в других версиях, возможно, частично это имело место быть.
В 1.5 происходило следующее: зацикливание PIC в прерывании при обработке данных от модема, далее сброс по WDT, попытка PICa выкл/вкл модем (на мой взгляд не совсем корректно), в результате чего команды инициализации модема (отключение эха и задание кол-ва звонков для автоподнятия трубки) в модем не доходили. Далее модем использовал эти данные из своего профиля в энергонезависимой памяти, а там по умолчанию автоответ отключен, и потому модем трубку не брал, хотя СМС и дозвон были. А при первом включении модем инициализировался и работал нормально.
В более ранних версия WDT отключен и была проблема с подсчетом кол-ва вызовов перед снятием трубки, из-за чего PIC не давал команду снятия трубки, но СМС и дозвон были. Это Автор устранил - у меня версия 1.4 работала стабильно с небольшими доработками в части контроля STATUS и отправки СМС из-за особенностей sim900d.

Я думаю, что уже недалек тот день, когда устройство будет стабильно и надежно функционировать smile , а испытаю я его в реальных условиях на теще smile .
Большинство проблем тестовой версии 1.5 уже ведь устранены Автором

Добавлено (06.02.2013, 13:15)
---------------------------------------------
Цитата (vspishkin)
Модуль зависал ,у меня пропадал статус при первом включении питания например и то иногда или модуль перегружался потом ловил сеть и после этого не было дозвона
Тут налицо проблемы с источником питания. При включении модем тестирует источник питания на способность выдавать требуемый ток, если тест не проходит, то он просто выключается, а дальше PIC пытается его перезапустить. При регистрации в сети тоже потребляется приличный ток и если есть просадка напряжения на ноге Vbat ниже 3,2 В (3,4 -  sim300), то происходит то же самое. Еще зависит от конкретного оператора и уровня сигнала GSM. Для интереса посмотрите осциллографом на Vbat при включении


Сообщение отредактировал alex152 - Среда, 06.02.2013, 14:37
 
vspishkinДата: Среда, 06.02.2013, 13:38 | Сообщение # 422
Группа: VIP
Сообщений: 855
Статус: Offline
Цитата (alex152)
Тут налицо проблемы с источником питания
я бы согласился если бы не было акумулятора.Модем перезагружался не сразу у меня а спустя мин 3-4 гдетоВ терминале все норм -калл реди
Цитата (alex152)
а испытаю я его в реальных условиях на теще .
Я надеюсь это не будет электрический стул включаемый дистанционно))) biggrin


Сообщение отредактировал vspishkin - Среда, 06.02.2013, 13:39
 
alex152Дата: Среда, 06.02.2013, 14:16 | Сообщение # 423
Группа: VIP
Сообщений: 357
Статус: Offline
Цитата (vspishkin)
Я надеюсь это не будет электрический стул включаемый дистанционно)))
Нет, обычная гильотина smile

Добавлено (06.02.2013, 14:16)
---------------------------------------------
Цитата (vspishkin)
я бы согласился если бы не было акумулятора
Дело не только и не столько в аккумуляторе... А сечение и сопротивление печатных проводников по цепям питания на плате Вы учитываете, сколько вольт упадет на них при токе 3 А? А инерционность стабилизатора? Потому и пишут в даташитах - обязательно надо устанавливать дополнительные емкости вблизи вывода Vbat модема и сопротивление проводников должнобыть не более 150 мОм!
Даже с блоком питания Б5-47 (макс. ток 3 А) мне пришлось поставить 1 мкф керамический + 220 мкФ танталовый, иначе регистрация в сети не проходила. А когда добавил еще 470 мкФ электролит - то  работает даже с зарядкой от телефона на 600 мА smile


Сообщение отредактировал alex152 - Среда, 06.02.2013, 21:14
 
vspishkinДата: Среда, 06.02.2013, 14:22 | Сообщение # 424
Группа: VIP
Сообщений: 855
Статус: Offline
Я когда делал для себя печатные платы учел этот момент(кстати платы я выкладывал)там разведено питание-лучше не придумаешь,специально уличшил все как мог чтоб не выявлять глюки по питанию и забыть про это.
Устройство работает потом норм и ни сбросов и ничего такого -Вобщем послезавтра залью посл версию и посмотрю что будет на том же железе и платах .Как раз оно 4 дня лежит без питания


Сообщение отредактировал vspishkin - Среда, 06.02.2013, 14:23
 


deniss1900Дата: Среда, 06.02.2013, 15:36 | Сообщение # 425
Группа: Пользователи
Сообщений: 367
Статус: Offline
Уважаемый админ посмотрите в чем косяк? Както некоректно
Прикрепления: _Microsoft_Word.doc(23Kb)
 
alex152Дата: Среда, 06.02.2013, 15:59 | Сообщение # 426
Группа: VIP
Сообщений: 357
Статус: Offline
Цитата (deniss1900)
в чем косяк?
Для начала проверьте СМС в СИМ, потому как видно, что отправляются не те. Как это сделать - я писал в #186. Если там не то, что надо, то запишите их по новой как я писал в #225.
И самое главное, покажите конфигурацию устройства, с какой Вы проверяли.

Только при выполнении этих условий Аdmin и др. участники помогут поставить правильный диагноз smile
 
deniss1900Дата: Среда, 06.02.2013, 16:06 | Сообщение # 427
Группа: Пользователи
Сообщений: 367
Статус: Offline
Дело не в смс (с не тем текстом) это можно переделать а в том что отправляются по 2 или три подряд когда питание подаеш.
Прикрепления: 6945927.jpg(282Kb)
 
AdminДата: Среда, 06.02.2013, 16:16 | Сообщение # 428
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 3184
Статус: Offline
Цитата (deniss1900)
а в том что отправляются по 2 или три подряд когда питание подаеш.

А что на 7 выводе МК? Куда он подключен? На нем напряжение не "болтается" вверх-вниз?
 
deniss1900Дата: Среда, 06.02.2013, 16:19 | Сообщение # 429
Группа: Пользователи
Сообщений: 367
Статус: Offline
7 вывод просто в колодке болтается мож подтянуть его к минусу?
 


AdminДата: Среда, 06.02.2013, 16:28 | Сообщение # 430
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 3184
Статус: Offline
Цитата (deniss1900)
7 вывод просто в колодке болтается мож подтянуть его к минусу

Ну тогда какие могут быть вопросы? Вывод 7 в МК "прописан" как вход, на него в зоне работы работы GSM модуля наводится все что угодно, вот устройство и видит постоянное пропадание/появление питания.
Берем резистор 10 кОм и подтягиваем этот вывод к плюсу 5В. А ещё лучше - делаем, как и положено по схеме.

Обновленная прошивка добавлена. Смотрим здесь.
 